各位好,设备调试过程中遇到一问题,现象如下:无数字量输入时,模块Q64DAN电压输出端四个通道有1.9V电压,输入为负值时输出1.9V电压,输入4000.9.8V,设置为-10-10V;电压输出,将通道关闭后,输出为零,换新模块及改寄存器地址均无效,不知各位是否遇到过类似情况,在线等......
CPU Q01
分享
251394371
行有不得,反求诸己
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
136 点
下载积分:
35630 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2013-12-10
最后登录:
2024-10-30
查看251394371的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-22 08:41
全看
|
小
中
大
感谢二楼,已解决,同样感谢一楼关注