yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2025-02-13
查看yuxilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-11 17:08
现有客户使用的国产智能电量仪表4块,使用的MODBUS与组态王通讯,每次只要发生断电情况,4块电量仪表就会有1、2个烧损,轻的通讯无输出,严重情况整个仪表损坏无显示。同样的仪表在别的电气盘里没有接通讯就没事,烧的经常是接了通讯输出的,不知道是什么情况,
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2025-01-04
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-11 17:14
并2K电阻
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2025-01-04
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-11 18:47
是的,在485最终端处并一个
引用
引用第3楼yuxilu于2019-10-11 17:27发表的  :

在485通讯口处并电阻吗?谢谢!
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180