楼主  发表于: 2019-10-11 17:08
现有客户使用的国产智能电量仪表4块,使用的MODBUS与组态王通讯,每次只要发生断电情况,4块电量仪表就会有1、2个烧损,轻的通讯无输出,严重情况整个仪表损坏无显示。同样的仪表在别的电气盘里没有接通讯就没事,烧的经常是接了通讯输出的,不知道是什么情况,
yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-29
查看yuxilu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-11 17:27
实在485通讯口处并电阻吗?
yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-29
查看yuxilu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-11 17:27
引用
引用第1楼seafar于2019-10-11 17:14发表的  :
并2K电阻

在485通讯口处并电阻吗?谢谢!
yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-29
查看yuxilu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-18 16:09
引用
引用第7楼baiyangfy于2019-10-14 11:11发表的  :
是断电就烧 还是断电后再次上电就烧?

是断电之后再次上电烧