yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-29
查看yuxilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-11 17:08
现有客户使用的国产智能电量仪表4块,使用的MODBUS与组态王通讯,每次只要发生断电情况,4块电量仪表就会有1、2个烧损,轻的通讯无输出,严重情况整个仪表损坏无显示。同样的仪表在别的电气盘里没有接通讯就没事,烧的经常是接了通讯输出的,不知道是什么情况,
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 407 点
下载积分: 987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-11 22:31
485通讯线是不是没屏蔽,或屏蔽接地不良。如果还不行可以考虑增加通讯隔离器。