现在我将一台固件版本为2.4的S7-200smart和G120通讯 遇到了一些问题  虽然通讯成功了  
的一个问题就是我在博途中将G120变频器的IP地址设置为192.168.0.2但是从S7-200smart的编程软件中搜所出来的IP地址居然为192.168.1.11(备注S7-200软件版本为2.4)
这是什么原因呢 ?还有一点当我组态成功时我想监控程序确无法进行监控 提示我所选设备不存在或不受支持(我PC网卡插入的G120变频器 然后G120变频器再插入的S7-200smart
请各位大神讲解一下 在下不胜感激
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-12-25
查看mall9002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-11 09:30
楼主还是按照官网200smart的profinet 的步骤来吧,这个没有做过,没办法回复,个人感觉应该是你的G120变频器没有配置好的原因。