宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1085 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 2952 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-12-18
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-08 20:35
        一客户的吸塑机上使用了国内某品牌的PLC,客户为了技术保密性,不使用温控器而使用了温度采集模块通过PLC控制加热,发热元件为发热丝装在陶瓷中,控制要求在±1°。我使用过很多品牌的温控器,一般利用其自身的自动整定功能都达到此要求。
       而这次使用PLC,在排除了自身程序的原因,怎么也整定不出合理的PID参数来控制温度,温度一直在±2度震荡,由于是隔着空气加热,这远远达不到要求。
      而百度也找不到这品牌的相关功能的技术资料,后来客户又咨询厂家的技术人员,同样还是没解决。
       最后实在迫不得已,我自己整定,在调试了两个多小时以后,终于试出合理的参数,使温度控制在了±0.8度。达到了控制要求。而调出的参数和自动整定的参数已经差了十万八千里。
        不知同行们使用其他品牌是否也是这样。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1085 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 2952 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-12-18
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-08 21:12
不好意思纠正一下,是发热砖和产品之间隔着空气。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)