  设备要出口墨西哥,在国内用单相220V的电,国外只有单相127V和三相220V怎么转换,是否可以直接用两根火线供电?
小龚同学
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 135 点
下载积分: 479 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-08-23
最后登录: 2022-11-07
查看小龚同学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-10 09:38
图片:
图片:
国内的面板行业,设备供电大部分都是三相220V加一根地线的,都是两根220V的火线过滤波器进PLC。也就是两根22V的火线可以直接当成平常的220V用。驱动器的话三菱的都是支持三相220V的。