今天提交一份电路进行审核,结果被退回来了,电路如图

退回的理由是‘当KM1吸合的时候会造成电流互感器二次侧开路’ ,请教各位大侠,有这个风险吗?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-07 22:45
会的。
直接把这个辅助触点取消掉就行了,如果电流表不放心,那利用KM把电流表也短接了。