今天提交一份电路进行审核,结果被退回来了,电路如图
退回的理由是‘当KM1吸合的时候会造成电流互感器二次侧开路’ ,请教各位大侠,有这个风险吗?
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-11-19
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-07 17:39
全看
|
小
中
大
电流互感器二次不允许开路,电压互感器不允许短路,这是常识。如果要防止电流冲击电流表,可以用接触器短路二次侧,不能开路。
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-11-19
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-10-10 20:58
全看
|
小
中
大
抱歉,没仔细分析你的图纸,原理上是没有问题的,用你的电路图分析:启动时KM1、KM2同时动作,减压起动,KM3常闭点短路FR1和电流互感器,这是安全的,当启动过程结束后,KM1常闭点先闭合,KM3常闭点再断开,这样热保FR1进入正常工作状态,FR1左上对应A相电流,左下对应C相电流,右侧对应B相电流,电流表显示B相电流。电路安全与否的关键是你要保证KM1复位后再启动KM3,这样就不会存在二次开路的情况。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(qinchenglim) 感谢分享!
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-11-19
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-10-11 17:26
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼tkggtdkjpl于2019-10-11 08:59发表的 :
尽信书不如无书
活学活用
电流表上移到QF与FU1之间,去掉所有的触点,再加二个电流表
这个图纸也说明了正泰的水平
短接电流表是为了防止启动电流冲击电流表!