今天提交一份电路进行审核,结果被退回来了,电路如图
退回的理由是‘当KM1吸合的时候会造成电流互感器二次侧开路’ ,请教各位大侠,有这个风险吗?
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3446 个
工控威望:
20985 点
下载积分:
28921 分
在线时间: 1767(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2025-01-02
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-10-11 08:59
全看
|
小
中
大
尽信书不如无书
活学活用
电流表上移到QF与FU1之间,去掉所有的触点,再加二个电流表
这个图纸也说明了正泰的水平
自动化单机,生产线,项目编程调试!