楼主  发表于: 2019-10-06 08:18
图片:
求助如图 在用西门子s7-200smart 与施耐德变频器ATV212 开放式modbus通讯时遇到 接收超时从站无响应异常 错误标志位为3 变频器的网络通讯设置和程序中的一致 有没有大佬遇到过同样的问题
shallow
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 844 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2022-10-25
查看shallow的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-06 08:20
这是那个测试程序
附件: ce.rar (17 K) 下载次数:162
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
shallow
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 844 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2022-10-25
查看shallow的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-08 11:04
引用
引用第2楼leisure于2019-10-06 12:07发表的  :
这么大的从站地址

好像施耐德变频器的点表对应的保持寄存器地址是 写频率:FA01 读频率 :FD00
shallow
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 844 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2022-10-25
查看shallow的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-08 11:07
引用
引用第3楼yunfeilong于2019-10-06 12:16发表的  :
通讯程序我开过,没有问题,检查一下接线和通讯参数的设置,第一个寄存器40001是什么情况
40001是我从示例里抠出来的 没有什么用的忘记删了
shallow
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 844 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2022-10-25
查看shallow的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-08 11:10
引用
引用第4楼xuhuifox于2019-10-06 14:53发表的  :
你的通讯地址搞错了,你是想读变频器的什么信息?
改了一下,你测试看看!
[attachment=237619]
我就是想读取一下频率 和写一下频率做个测试 但是施耐德变频器MODBUS手册上的点表写频率的读频率的地址是 16进制 FA01和 FD00
shallow
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 844 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2022-10-25
查看shallow的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-08 11:29
图片:
引用
引用第9楼shallow于2019-10-08 11:10发表的  :
6楼  发表于: 2019-10-10 08:16
引用
引用第11楼yunfeilong于2019-10-09 12:22发表的  :
读写频率需要连续的2个寄存器吗?16进制 FA01和 FD00寄存器地址也不挨着,COUNT引脚是1吧
COUNT改成1也是这样子