shallow
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 844 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2022-10-25
查看shallow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-06 08:18
图片:
求助如图 在用西门子s7-200smart 与施耐德变频器ATV212 开放式modbus通讯时遇到 接收超时从站无响应异常 错误标志位为3 变频器的网络通讯设置和程序中的一致 有没有大佬遇到过同样的问题
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 298 点
下载积分: 8251 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-06 12:16
通讯程序我开过,没有问题,检查一下接线和通讯参数的设置,第一个寄存器40001是什么情况
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 298 点
下载积分: 8251 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-07 12:16
这个程序出错,读取的2个地址,怎么放,程序块缓存地址重叠了
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 298 点
下载积分: 8251 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-07 12:21
每个程序块缓存区指针,是2个字,VW2在两个块里都使用了
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 298 点
下载积分: 8251 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-09 12:22
读写频率需要连续的2个寄存器吗?16进制 FA01和 FD00寄存器地址也不挨着,COUNT引脚是1吧
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 298 点
下载积分: 8251 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-09 12:29
FA01=464002 FD00=464769你试试这两个地址,把count引脚改为1,VW2是写地址VW4是读地址
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 298 点
下载积分: 8251 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-10-09 12:57
FA01=104002 FD00=104769我加错了
yunfeilong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 298 点
下载积分: 8251 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2008-06-20
最后登录: 2024-12-23
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-10-09 13:06
地址+40001还是400001,我忘记了,两个地址都试一下