各位老铁 我用的是MR-J3-40B驱动器
因之前丝杆磨损更换后安装方向和之前完全
相反 然后就想到修改伺服参数PA 14 来对应
连接上驱动器修改PA14 为0 正转PLS输出CCW
断电生效后 电机达到想要的旋转方向,
读出QD75MH里面的伺服参数也变成一样
问题来了 当我将Plc打到stop状态或者RESET 打回run
伺服参数就还原了 PA 14变回1 ,起初以为未写入到闪存里面 ,然后修改QD75MH伺服参数 写入
结果依然一样 后来更换模块同样如此 给人的感觉就是从QD75MH,中写入伺服参数 除了旋转方向无法写入
其它都可以正常写入,不知道哪个环节出了问题
PA 19 000B