5台FX3GA做的N:N通信下,在一个从站上用485读取仪表数据,该怎么办?
guoyuanhong
知人知乐,方知生之贵;知人知国,才知权之重。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 14127 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2018-03-13
最后登录: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-02 21:46
5台FX3GA每个都用的FX485-BD做的N:N通信,程序刚调试完,客户又要求在一个从站上读取奥拓尼克斯的温控仪表数据(支持modbus通信),3GA的485通道没办法再再扩展,如果再换硬件,损失更大,请问该怎么办?
guoyuanhong
知人知乐,方知生之贵;知人知国,才知权之重。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 14127 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2018-03-13
最后登录: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-03 20:51
我也查资料了,FX3GA不能再加FX485-ADP-MB,3U的可以。
guoyuanhong
知人知乐,方知生之贵;知人知国,才知权之重。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 14127 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2018-03-13
最后登录: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-04 12:43
4楼的想法可以一试,前题是仪表仅支持MoDBUS通信,我用的是三菱的触摸屏,现在触摸屏的422口和PlC通信,还有个232接口,不知道怎么和仪表连接,希望提供的方案更详尽些,谢谢!
guoyuanhong
知人知乐,方知生之贵;知人知国,才知权之重。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 14127 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2018-03-13
最后登录: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-22 05:46
谢谢七楼的帮助。
guoyuanhong
知人知乐,方知生之贵;知人知国,才知权之重。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 14127 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2018-03-13
最后登录: 2024-11-18
查看guoyuanhong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-11-12 07:13
经尝试最终还是更换了硬件,用了一台FX3U的PLC和一件FX3U-485BD加485ADP-MB把问题顺利解决。谢谢大师的指点