描述:程序段1
图片:
描述:程序段2
图片:
我看到一个压机程序,有多个压力开关。
程序都是把通道的读取值发送到D100。
程序运行正常。
这样使用有什么好处吗?
怎么感觉有问题。
分享
正林智控
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
100 点
下载积分:
595 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2016-09-19
最后登录:
2019-11-24
查看正林智控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-11-23 23:18
全看
|
小
中
大
用M8000时,每次扫描时就把D100的数据更新了,如果D203大于K0时,又被清零了,接着D100的数据在实际编程中有实际意义吗?但是作为编程软件来说无可厚非,在实际项目中,意义未知