楼主  发表于: 2019-09-29 09:59
请教大佬们, 本人菜鸟.

发现FX3UC-LT CC-Link/Lt很方便,很好用,不用from to 命令就可以扩展开关量IO.


近期发现一个问题就是编程时发现超过编号80后就报错,说不存在地址的. 明明说明书说就是说可以支持256个点啊,为毛到80就报错呢?


请各位大佬指教怎么处理呢?



seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 618 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-29 10:06
哥,PLC没有X80-X99,X77直接跳到X100
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。