k19811031
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 177 点
下载积分: 668 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-06-17
最后登录: 2024-10-29
查看k19811031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-29 00:38
各位大神~請問一下

西門子PLC丟脈波訊號給三菱伺服控制器,目前有遇到一個問題

當伺服馬達原點位置,

PLC送正轉一圈4000脈波訊號,三菱控制器 監控P參數有出現4000脈波.

執行反轉時,PLC一樣也是送一圈4000脈波,三菱控制器監控P參數會少於4000脈波

相同一個方向,一次都送一圈4000脈波,三菱控制器都可以接收到4000脈波.

只要改變方向,三菱控制器第一次接收的脈波,就會少於4000脈波.

每次改變方向,三菱都會少接收到.

例如:

第一次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第二次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第三次 反轉 PLC送4000脈波, "控制器接收少於4000脈波."

第四次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第五次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第六次 正轉 PLC送4000脈波, "控制器接收少於4000脈波".

第七次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2018-07-26
最后登录: 2024-08-13
查看安川电机的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-29 10:54
明显程序问题。