用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U走cclink basic控制JE-C,回原点碰到近点狗不会减速停止
上一主题
下一主题
luwenhua1985
我回来了
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
282 点
下载积分:
1005 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2016-07-14
最后登录:
2024-12-18
查看luwenhua1985的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-09-28 12:43
全看
|
小
中
大
FX5U走cclink basic控制JE-C,回原点碰到近点狗不会减速停止。回事方式设成无DOG Z相基准,就可以回零。为什么关联DOG就不行
分享
spirita
初级工程师
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1353 点
下载积分:
11394 分
在线时间: 544(小时)
注册时间:
2017-12-22
最后登录:
2024-12-21
查看spirita的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-30 14:35
全看
|
小
中
大
介绍下设置方法 限位接伺服还是PLC
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U走cclink basic控制JE-C,回原点碰到近点狗不会减速停止
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问