没有钱爷装逼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2024-10-16
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-27 21:52
图片:
图片:
如图,PLC是三菱Q02H的,acs   D10   D20    K10

我想把D10到D19中的十六进制数据转换成ACSII码放入D20到D29中


可是一执行程序内部运算就把
                                              
                                                 D10和D11放入了D20中
                                                                 .。。。
                                                                 。。。
                                                                  。。。
                                                 D18和D19放入了D24中



为什么会这样,有没有方法解决一下,求高手大神们帮忙指点一下呢,谢谢了!
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-11-24
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-28 19:01
一次转一个再用BTOW合并啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(没有钱爷装逼)