威纶触摸屏MT506MV, 和台达DVP-32EC通讯不上。
搞了一上午也没弄明白怎么回事,只好向万能的家园求助了。

通讯线是按威纶手册接的线。

MT500-------DVP
          2 ------5
          3-------4
          5-------3
  其余设置在附件图片上
徐晓煜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 80 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2024-11-20
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-28 08:37
引用
引用第3楼xingzb2于2019-09-27 21:42发表的  :
感谢楼上兄弟回帖。
是的通讯接线线没问题的。测试过了。
站号换了几次,0号站,1号站-------0号站,0号站也不行。
应该是win10电脑不兼容问题。
因为今天试了一遍:
.......

兄弟,别用台达的东西了,真的有的时候出了问题都不知道怎么弄。打个官方技术电话还要转接,我要转接打给你干吗?我直接打给懂的人不就行了,耽误工夫。同样的通讯线B2的伺服好用,A2的不能用问销售那边说,哎呀软件又不是我做的,线也不是我做的,我也没办法啊,你自己想想办法。还有DTE的温控仪随模块附带的说明书通讯地址居然是错的。同一批过来的同规格B2伺服,底部金属散热板居然不一样厚。这就是台达的东西,不是我想喷台达不好,真的就这东西,这态度,在这个行业竞争这么激烈,同样的东西拼的是服务了。