控制要求:
一条普通的流水线,通过几个接近开关来控制速度
启动一个速度
到接近开关1时一个速度
再到接近开关2时再变一个速度
能不能直接将接近开关线接到变频器端子控制那头,是不是一定需要用PLC,或者还有什么其他方案?谢谢
niujulin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-08-28
查看niujulin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-27 08:20
可以,但还是需要中继来保持接近开关的状态。