出入门槛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2022-11-10
查看出入门槛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-24 11:00
1.台达DVP-24ES PLC带 创正科技的伺服            
2. 工艺是   伺服电机转一圈360度   分16等份  每次转22.5度        这个伺服驱动器转一圈的脉冲 即编码器脉冲  625 X16=10000    这个625我是看伺服显示器得到的    PLC总脉冲数给36000  伺服电子齿轮比为10/36  ,这样 每次给2250个脉冲     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   频率10000    脉冲数2550
  3.下面是每次伺服   记录到的脉冲数:

第一组2246    第 二组4496  第三组 6746  第四组 8996   第五组 11246   第6组13496  第七组15746 第 八组17996    记录了八组     后面重复测也是这样的数据

4.发现的问题就是第一组2250-2246=4少了四个脉冲  后面几组 收到脉冲是对的4496-2246=2250.
5.硬件方面的话 PLC到伺服控制器 采用的不是标准线因为仓库没有  所以随便整了个编码器的屏蔽线接的     驱动器也可靠接地了   PLC 的24V电源还有伺服驱动器上所需要的24V电源是单独给的
  
  请教论坛里前辈们   我这个偏差得怎么解决   闭环控制没做过    我现在使用的PLC不支持高速输入    我问台达的工程师说让我通过485通讯读取 驱动器里面的实际脉冲做比较换算 我现在不清楚是伺服自身带偏差还是咋回事    小弟先在这里谢啦!!  
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 503 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 13880 分
在线时间: 983(小时)
注册时间: 2018-11-10
最后登录: 2024-11-28
查看yezouping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-24 12:25
运行第一组之前监控伺服脉冲个数是0吗。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
  • 本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
    1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
    2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
    3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
    yezouping
    深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 503 个
    工控威望: 2170 点
    下载积分: 13880 分
    在线时间: 983(小时)
    注册时间: 2018-11-10
    最后登录: 2024-11-28
    查看yezouping的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-09-24 18:08
    同意10楼的说法,先使能后发脉冲。
    本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
    1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
    2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。