土鳖电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 432 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
注册时间: 2018-05-30
最后登录: 2024-10-30
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-24 09:04
原来情况是热电偶的延长线到电柜有十几米长,贴着炉子走的,表面温度有点高大概有五十度,用的塑料的线管,现在线管时间长了都坏了想要更换新的,我在想干脆换成金属的软管,就是那种黑色的金属软管,但这样的话会不会对热电偶精度有影响或者干扰呢?有经验的师傅还请帮忙分析下谢谢
袁思员外
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2019-06-03
最后登录: 2024-06-21
查看袁思员外的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-24 11:11
没影响,把金属管接地,起到屏蔽作用,减少干扰,记得用配套的补偿导线