FIFW D600 R0 这个里面的数据表格个数有限制吗?
是不是只要在这个过程中我不执行FIFR指令,只要执行了FIFW指令
数据还是会依次不间断往现有数据表格的最后一位存储  手册也没有
说限制存储的个数是多少?还是没有限制 望高手解下疑惑
每天学习一点点
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-10-12
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-22 11:36
图片:
楼主很有探讨精神,很多人估计都没办法回答。
我也只能交给模拟实验来验证,用事实回答你的问题。
实验后发现FIFW的第二个参数首地址比如R0最大只能到无符号数65535(也就是监控看到的有符号-1),当R0=65535时(-1),如果执行FIFW,就会导致PLC宕机。所以程序里面需要对R0做最大限制,比如当R0=-1时,强制变回0。
另外注意:由于PLC的寄存器大默认为8K,如果FIFW第二个参数首地址值超过寄存器设置最大值时,也会引起FIFW无法赋值到超限的寄存器里也会引起PLC宕机。
本帖最近评分记录: