改指令是否只能用手动输入的方式呢
PT处是不是不能使用D寄存器,通过HMI赋值
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-19 15:56
全看
|
小
中
大
引用
引用楼主xujiehao04于2019-09-19 15:25发表的 三菱FB结构化程序 TON指令 :
改指令是否只能用手动输入的方式呢
PT处是不是不能使用D寄存器,通过HMI赋值
为PT端建立标签,数据类型为TIME,并为其指定地址。
Time数据类型就是一个32位无符号变量,因此在HMI中放置一个数值输入,连接上图中的地址,数据类型为无符号变量即可。
注意:Time的基础单位为毫秒,如果用户输入使用其它单位的话,请进行转换。