为什么这个电流通道没有接传感器得出的数据是40000?接上传感器也没反应。
分享
ajd186
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
560 个
工控威望:
851 点
下载积分:
35553 分
在线时间: 276(小时)
注册时间:
2013-08-01
最后登录:
2025-01-20
查看ajd186的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-19 21:57
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼菜鸟入行于2019-09-19 15:27发表的 :
是4000吧
设置为5的时候,4MA-20MA的数值是4000-20000。
你的设备应该是输出了4MA,正常的。
.......
哦。明白了,没注意看后面的数据。谢谢!