压力变送器被无线传输干扰问题
上一主题
下一主题
z62678667
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
146 点
下载积分:
945 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2017-05-18
最后登录:
2024-09-27
查看z62678667的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-09-19 11:32
全看
|
小
中
大
无线传输会不会干扰压力变送器(4-20mA),如何去干扰?具体情况如下:
公司原有的液压机,单独运行没有任何问题。
最近公司打算把所有压机连接到公司内网上进行管理。
采用了“E90-DTU工业级433M无线数传电台”,电台与PLC之间采用485通讯,每个压机上安装一个电台。电台再与服务器上电台无线传输。
刚开始试验几台,没有问题,运行正常,于是批量测试。
这时出现两台压机,运行不正常。检测发现:压力值显示有波动,压力值波动过大导致运行失败。
压力变送器采用的4-20mA输出。输出接信号隔离器也没有效果。
程序也是一样的,无线电台不传输信号,压力值正常,一发送信号,压力值就被干扰,而且没有规律,就是一闪一闪的。
各位有没有遇过类似的情况?帮忙分析解决一下。
分享
成功学习
我佛慈悲,
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
523 点
下载积分:
11278 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-05-28
最后登录:
2020-07-29
查看成功学习的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-19 19:49
全看
|
小
中
大
这种情况下的话,建议,传感线和385通讯线,都用屏蔽线处理.屏蔽线两端接地.可能效果要好一点,