图片:
D200作为触摸屏上设定的移位存储器,K1M100Z1传送至K1M90。
给D200赋值5,那么K1M100Z1=(M100,M101,M102,M103)+5=M108
可否理解为M108=1时,K1M90(M90,M91,M92,M93)=1  ?
下面移位数值为何是K71呢?疑问,请高手解答
电器箱柜调试,制作,配套。T:185 5058 1921
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 14279 分
在线时间: 1003(小时)
注册时间: 2018-11-10
最后登录: 2025-04-02
查看yezouping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-18 10:32
K71是移位数据的位数据长度。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(niyouyijian) 真是好人!
  • 本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
    1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
    2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
    3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406