三菱FX3U通过一块BD板连接485ADP-MB模块,再在最左边加一个ENET-ADP模块,程序里应该怎么设置,485和ENET模块单独用没问题,但是加在一起PLC就会报错
zhourui95
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 360 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2019-03-22
最后登录: 2024-09-27
查看zhourui95的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-17 17:18
图片:
图片:
求助,这里面的参数应该怎么设置才能两个模块都能通讯
zhourui95
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 360 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2019-03-22
最后登录: 2024-09-27
查看zhourui95的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-17 17:43
引用
引用第2楼ymmfa于2019-09-17 17:28发表的  :
FX3U左侧只能装2个通讯模块,因为参数中只能设置CH1和CH2

假如你要使用485ADP-MB 和ENET-ADP

那你的BD就只能用CNV-BD ,因为CNV-BD不占用通讯通道
.......

谢谢解答