三菱FX3U通过一块BD板连接485ADP-MB模块,再在最左边加一个ENET-ADP模块,程序里应该怎么设置,485和ENET模块单独用没问题,但是加在一起PLC就会报错
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9666 个
工控威望:
8552 点
下载积分:
16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-17
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-17 17:28
全看
|
小
中
大
FX3U左侧只能装2个通讯模块,因为参数中只能设置CH1和CH2
假如你要使用485ADP-MB 和ENET-ADP
那你的BD就只能用CNV-BD ,因为CNV-BD不占用通讯通道
如果你用422-BD 232-BD 485-BD 就不行了