PLC:FX3U    变频器:FR-E700
程序:ADPRW   H1  H6  Ha029  K1  d350
要求:我要改写变频器上限频率
疑问:查资料对应Modbus 寄存器地址为 41001,10进制 K41001 超范围,
转换成16进制为Ha029,这样对吗?还是要怎么转换一下,求大神教育。
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-16 16:51
  谢谢!
  我要写入的参数是上限频率,根据资料是41001(Ha029)。
就是想请教一下ADPRW   H1  H6  Ha029  K1  D350中Ha029是否是
用41001直接转还是要41001-41000=1,ADPRW   H1  H6  H1  K1  D350 ???
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-17 11:42
  谢谢!
  也就是说,Modbus寄存地址减去40001,就可以了,对吧!谢谢!