求教ADPRW读写FR-E700参数
上一主题
下一主题
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
213 点
下载积分:
1262 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2011-03-25
最后登录:
2024-08-20
查看yyba_1999的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-09-16 16:28
全看
|
小
中
大
PLC:FX3U 变频器:FR-E700
程序:ADPRW H1 H6 Ha029 K1 d350
要求:我要改写变频器上限频率
疑问:查资料对应Modbus 寄存器地址为 41001,10进制 K41001 超范围,
转换成16进制为Ha029,这样对吗?还是要怎么转换一下,求大神教育。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9666 个
工控威望:
8552 点
下载积分:
16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-17
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-16 16:32
全看
|
小
中
大
K和H的转换是对的
命令最好用H6
地址你再核对看看
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9666 个
工控威望:
8552 点
下载积分:
16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-17
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-09-17 08:41
全看
|
小
中
大
昨天看错你意思了,以为你要写入运行频率。
根据手册的样例,41001的时候,只考虑1001,然后还要减1
41001就是1000,最后转成H03E8
所以可试下 【ADPRW H1 H6 H3E8 K1 D0】