17727920384
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 217 点
下载积分: 3139 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2016-06-27
最后登录: 2024-11-27
查看17727920384的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-12 16:30
             各位,我现在要在原来的PLC扩展一个422通信口及232ADP(原来的PLC是挂了块232BD板,现在本体422损坏)以前没有用过ADP模块,不知道ADP要怎么设置。现在我把BD板及232ADP装上后,设置232ADP用CH1通道,BD板不占用通道。程序下载后PLC报错,无法运行~帮忙看看设置是否正确~~~~~~~~
附件: 2#自动机程序.zip (175 K) 下载次数:84
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zhourui95
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 371 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2019-03-22
最后登录: 2024-12-12
查看zhourui95的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-18 11:54
232bd板会占用一个通讯通道吧
zhourui95
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 371 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2019-03-22
最后登录: 2024-12-12
查看zhourui95的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-18 12:10
3U只有两个通讯通道,如果用的232BD板,会默认占用一个ch1通道。可以用一个422BD板带一个232adp。程序里的以太网端口设置选择无