楼主  发表于: 2019-09-12 11:25
有个案子为2轴同动,机构龙门坐在分别两轴的滑台上方,若在在组装前是否要分别对两轴原点复归后再装设机构,但如果断电出机台后是不是到客户的工厂时又要原点复归一次
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-14 18:25
1)用带绝对值编码器的伺服。
2)重上电后,读取两台电机的当前位置,如果误差小于允许范围,则从动轴自动追踪定位到主动轴的位置作为修正。如果误差大于允许范围,要报错,提示操作人员进行人工重新校正两台伺服的位置。