为什么我把Pr,44这个参数改为0和1回原点方向都不变呢?比如11轴应该是1571这个地址吧,改了没有反应,还需要改哪里吗
分享
ezio2016
工控小白
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
173 个
工控威望:
297 点
下载积分:
925 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2016-08-05
最后登录:
2024-11-15
查看ezio2016的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-10 09:35
全看
|
小
中
大
楼主你是直接在PLC程序里面修改缓存地址?这样是不行的。
要在简单运动控制模块设置工具里找到对应的参数,修改后写入模块里面。