陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-09 10:56
图片:
如题 端子图在下面 还有一个问题就是S7-1200的PLC为晶体管的类型,但是输出的COM是不是需要接一个外置24V吗?如果不接电压的话岂不是浪费很多点位,但如果接了电压的话对变频器的端子不是会烧坏吗?因为之前三菱的E700端子控制COM端就不能接任何电压的
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-09 10:58
图片:
这是S7-1200的接线图
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-09 10:59
来为大佬教教我
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-09 11:02
问题一:S7-1200如何使用端子控制G120变频器别如何接线
问题二:变频器不是一个频率还有一个方向的吗?为什么在G120变频器上看不出来哪些端口是频率和方向的
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-09 12:06
请问在哪问技术服务台?
引用
引用第4楼湛蓝小尔于2019-09-09 11:04发表的  :



不知道,你想问啥?G120接线是一回事,你问西门子400的G120技术支持台,G120的控制和PLC本身没有任何关系,假如是端子启动,就如你所说,三菱,也只是CW和COm短接,或者CCW和COM短接,西门子也是一样的,问G120技术服务台就好了。
陈仙子915
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2019-05-01
最后登录: 2024-11-16
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-09-10 08:25
引用
引用第6楼beni于2019-09-09 23:59发表的  :
要看G120的手册来设置参数,变频器里面的参数可以设置频率和方向,接线要看用什么控制方式啦,它有多段控制、模拟量控制、总线控制,还有接一组变频器报警输出信号

请问多段控制该如何接线呢?