uyuway
工控充
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2007-12-23
最后登录: 2021-06-09
查看uyuway的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-08 21:42
一个项目需要UV设备(国产)和印刷机(德国进口)信号连接,我们做UV设备,要采集印刷信号 联动控制。但是工厂不准我们电路和印刷机有电气上的连接,所有信号必须隔离。因为印刷机比较新,老外工程师要一个月后才到,工厂设备部死活不让接控制板上的继电器信号,怕我们弄坏他设备,郁闷中。百。般无奈中,想到去检测控制板上的电线信号,之前好像看到有家公司做电流检测,就电话联系,那边工程师直接告诉我,用LC41-30ma,可以采集到各种开关量IO点信号,隔离 无任何危险和电气连接。绝望中的希望啊!
等了3天 东西到了。赶紧拆包,啊,竟然没有说明书!。有电话客服工程师,那边发了个电子版接线图。照图施工,到也不费心。弄了PLC iO 接了按钮测试,呵呵  还不错。这东东灵敏度比较高,1ma都可 检测到。订货一定要咨询,不然厂家不理。这个也是个小麻烦,还好,几分钟 也就OK。[    post][/post]
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 659 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2011-11-19
最后登录: 2024-11-17
查看yha_4611的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-11 08:58
广告到处都有
楼主留言:
你在哪来看到海德堡印刷机,老大看来见识不错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(受不了了)
  • QQ: 2490453455