遇到一个问题,使用三菱的这个以太网通讯模块经过转换模块转换成RS485与仪表通讯,但是这个仪表只接受16进制的数据, 而以太网模块发出的数据类型是字符串类型,请教一下这个该责怎么处理,用串口调试助手必须勾选已16进制发送才能得到返回值
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-11-14
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-08 11:08
运行设置中的 通信数据代码设置里的   2进制与ascii,这个用SMLP协议是能改变通信代码,
你可以试下用UDP发送报文
如果仪表支持MODBUS直接用以太网算了,如果不支持可以话,也可以自己建报文