13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-11-13
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-07 21:06
图片:
客户要求统计工作时间,自己写了个程序如下。
实际工作时,并不是按1秒加1。好像这个时间的长短根程序步数还有关系。
原因是啥?大神们是否深度了解PLC内部时间继电器的工作方式。跟扫描周期是否有关。
如果我改用中断,如何准确定位一秒?就是类似时钟一样。
附件: CESHI.rar (158 K) 下载次数:65
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
李飞师傅
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 674 点
下载积分: 4061 分
在线时间: 470(小时)
注册时间: 2014-09-22
最后登录: 2024-11-16
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-07 22:03
你试下这样行吗?
楼主留言:
两个程序都测试了,我的有误差,你的没误差,测试1分钟。
附件: CESHI.rar (159 K) 下载次数:85
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13771165220) 两个程序都测试了,你这 ..