请教大家:
        公司大部分水泵用的是三菱F800系列11KW变频器,水泵功率11KW,运行过程中时不时就出现E.0V1报警,导致水泵停机,复位重启后能正常使用。
每个电柜有7台11KW的变频器,故障随机不定时出现,很是麻烦,求高手指点。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9666 个
工控威望: 8552 点
下载积分: 16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-06 18:50
E.0V1 加速时再生过载

解决方法: 参数pr.882 设定为1  启用再生回避功能 (因为F840没制动电阻,启动或停止时可能报过电压)
楼主留言: