控制方式:位置控制。
控制器最高脉冲频率/伺服电机额定转速= 转/秒,转/秒 ×60 这个是计算最高速度转/分钟。
如果是控制精度的话应该用什么公式带入计算呢?
例如丝杠,螺距10mm,电机额定转速2000转/分钟 ,一转2500脉冲,PLC最高频率100K,无减速机,要求移动距离100mm,精度0.001mm。
应该怎么计算呢?
电器箱柜调试,制作,配套。T:185 5058 1921
分享
leechengyu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
221 点
下载积分:
700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2015-10-17
最后登录:
2024-09-22
查看leechengyu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-06 09:15
全看
|
小
中
大
10.000mm/2500脉冲=0.004mm/脉冲,光是电气精度就达不到0.001mm
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(niyouyijian) 热心助人!
下载积分:+1(gaoyingchun)
分享
leechengyu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
221 点
下载积分:
700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2015-10-17
最后登录:
2024-09-22
查看leechengyu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-09-06 16:41
全看
|
小
中
大
10.000mm/10000脉冲=0.001mm/脉冲,电气精度达到最低标准,此时马达最高速为(100K脉冲/秒) / (10000脉冲/转)=600转/分钟
电气精度很容易达到要求,难的是机械精度能不能达到要求
本帖最近评分记录: