风机需要变频控制,手动模式靠按钮启停,电位器0-10V给定频率,自动模式时由外部压力变送器plc模拟给定进行控制,“手动、自动”通过什么切换?怎么接线
axlray
双手合十
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 188 点
下载积分: 30510 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-04-15
最后登录: 2025-02-28
查看axlray的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-08 09:07
变频器端设定模拟量输入,PLC的一路模拟量输出模块直接接变频器,电位器接PLC的一路模拟量输入,通过程序切换