用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子485通讯问题
上一主题
下一主题
leigan231
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
259 点
下载积分:
3445 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2019-08-12
最后登录:
2024-12-03
查看leigan231的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-09-04 15:54
全看
|
小
中
大
描述:网络1
图片:
描述:网络5
图片:
描述:网络8
图片:
描述:网络11
图片:
各位大神:
西门子S7-200,224xp CN,两个通讯端口,PORT0接触摸屏,PORT1接流量计485通讯和物联网485通讯;流量计只有一个(通过485通讯接入),请问附件图片中网络5、网络8、网络11,哪个是读取流量计的程序,另外两个是与什么地方通讯的。新手,这方面还没入门,求教
分享
天地有大美
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
279 点
下载积分:
16083 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2019-08-27
最后登录:
2024-12-25
查看天地有大美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-04 16:19
全看
|
小
中
大
先看站地址,再看数据地址
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子485通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问