各位大神:
西门子S7-200,224xp CN,两个通讯端口,PORT0接触摸屏,PORT1接流量计485通讯和物联网485通讯;流量计只有一个(通过485通讯接入),请问附件图片中网络5、网络8、网络11,哪个是读取流量计的程序,另外两个是与什么地方通讯的。新手,这方面还没入门,求教
分享
wwjfsk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
191 点
下载积分:
935 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2014-04-20
最后登录:
2025-03-14
查看wwjfsk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-04 16:18
全看
|
小
中
大
网络5 写入5号从站数据
网络8 读出5号从站数据
网络11 读出1号从站数据
Slave~~站号
RW=1 写入 RW=0 读取