天地有大美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 279 点
下载积分: 16033 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2019-08-27
最后登录: 2024-11-08
查看天地有大美的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-04 10:24
仪表端有一组NO/NC触点,一个公共线。
可不可以将常闭点串入220V控制回路,常开点进PLC DI通道?主要是两个触电共用一个公共点
zhanghao123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2019-06-20
最后登录: 2024-07-16
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-04 13:56
可以的,NONC一个公共端,另外两个NONC另一个口,完全可以但是一有公共端,一边都是220的电的话,接PLC那边就加继电器转换一下