用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
DC24V电源0V接地有什么好处坏处
上一主题
下一主题
ljj041986
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
267 点
下载积分:
7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2017-03-28
最后登录:
2024-11-21
查看ljj041986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-09-03 10:28
全看
|
小
中
大
我发现很多欧美进口的设备电柜里不管有几个DC24V的电源,它们的0V都会与地线接在一起,在网上看到有很多不同的意见,有的说抗干扰增强,有的说根本不能接地,那到底0Ⅴ该不该接地,有什么好处坏处
分享
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
994 个
工控威望:
5730 点
下载积分:
5 分
在线时间: 516(小时)
注册时间:
2019-07-04
最后登录:
2024-11-26
查看苏格拉没有底的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-03 10:50
全看
|
小
中
大
看设备 静电要求高的可以接地
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
DC24V电源0V接地有什么好处坏处
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问