我发现很多欧美进口的设备电柜里不管有几个DC24V的电源,它们的0V都会与地线接在一起,在网上看到有很多不同的意见,有的说抗干扰增强,有的说根本不能接地,那到底0Ⅴ该不该接地,有什么好处坏处
分享
威331122
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
126 点
下载积分:
593 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2018-09-23
最后登录:
2020-06-10
查看威331122的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-05 16:07
全看
|
小
中
大
国内的,如果你PLC是NPN的,然后你把COM接地,你的信号如果破皮是不是得误动作了。欧洲好像基本都是PNP的