我发现很多欧美进口的设备电柜里不管有几个DC24V的电源,它们的0V都会与地线接在一起,在网上看到有很多不同的意见,有的说抗干扰增强,有的说根本不能接地,那到底0Ⅴ该不该接地,有什么好处坏处
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1040 点
下载积分:
2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-12-13
查看flyfeky的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-09-05 15:49
全看
|
小
中
大
24V的0接地, 烧电焊分分钟把你挂掉;24的0搭到AC220V,你的模块伺服可能都得烧。我们接线的