唯爱永恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 2520 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2016-06-03
最后登录: 2024-12-23
查看唯爱永恒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-01 17:41
QJ71C24N-R4 与 GM8006H 称重仪表通讯 。。(使用GX Works2编程。)
GM8006H 仪表 带 标准MODBUS 通讯协议     通讯速度:9600  4800 。。。 数据位:8     校验位:无     停止位:1
    参数地址表:3000(BB8H)         给定(读写)(T/KG)   2位小数
                            3003(BBBH)        流量(只读)(T/KG)    2位小数
                            3010(BC2H)        速度值(只读)              
                            3012(BC4H)        总产量(只读)(T)       2位小数
求教:如何写读取、写入程序!!!

找了很多案例都不行!各种错误!怎么就读不出来数据!求教各位大大!
唯爱永恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 2520 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2016-06-03
最后登录: 2024-12-23
查看唯爱永恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-02 17:44
问题已解决!!!谢谢各位的意见!!!附件案例!!供参考!!
附件: QJ71C24N-R4与GM8006H称重表MODBUS通讯案例.zip (1163 K) 下载次数:835
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
唯爱永恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 2520 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2016-06-03
最后登录: 2024-12-23
查看唯爱永恒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-16 11:39
那就要看你程序是怎么写的啦!
唯爱永恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 2520 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2016-06-03
最后登录: 2024-12-23
查看唯爱永恒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-25 14:46
图片:
串行通讯模块里  协议设置 接收等待时间 需要设置。。不知道你是不是这个问题 。。