1. 是不是电网里的无功功率是经过感性负载后才产生的,所以才需要进行容性补偿,抵消无功功率?2. 电网本身并不直接产生无功功率,要是产生无功功率的话,假设负载全是阻性的,那是不是也需要无功补偿柜去降低电网的无功功率,提高功率因数吧? 以上两条的终极思想就是电机到底是产生了无功功率还是借用了电网的无功功率。网上怎么说的都有。
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-05-22
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-08-29 23:08
全看
|
小
中
大
发电机只产生有功功率,这就是为什么有功不够时电源频率会下降,无功功率只能通过容性/感性相互抵消,采用容性补偿是因为大部分用电器都是感性或阻性负载。
电机由于线圈的存在,是感性负载,运转时会产生感性电流,感性电流会增加线路电流,从而造成线路损耗增加,因此需要在本地进行电容补偿,来减少线损。